你所在的位置:首頁 > 行業新聞

行業新聞

在戶外安裝維護跌落式熔斷器的指導書

發布時間:2020/12/24 8:26:22

10kV戶外跌落式熔斷器的安裝、操作和維護

1.1安裝時應將熔體拉緊(使熔體大約受到24.5N的拉力),否則容易引起觸頭發熱。

1.2熔斷器安裝應牢固可靠,不得有任何的晃動現象。

1.3熔管應有向下(25±2)°的傾斜角,以利于熔體熔斷時熔管依靠自身重量迅速跌落。

1.4熔斷器應安裝在離地面垂直距離不小于4m的橫擔(構架)上,若安裝在配電變壓器上方,應與配電變壓器的外輪廓邊界保持0.5m以上的水平距離,以防熔管掉落引發其他事故。

1.5熔管的長度應調整適中,要求合閘后鴨嘴舌頭能扣住觸頭長度的2/3以上,以免在運行中自行跌落。但熔管亦不可頂死鴨嘴,以防熔體熔斷后熔管不能及時跌落。

1.6所用熔體必須是正規廠家的標準產品,并具有一定的機械強度,一般要求熔體最少能承受147N的拉力。

1.7 10 kV跌落式熔斷器安裝在戶外,要求相間距離大于0.7m。

2.跌落式熔斷器的操作

2.1操作時由2人進行(1人監護,1人操作),必須戴經試驗合格的絕緣于套,穿絕緣靴,戴護口眼鏡,使用電壓等級相匹配的合格絕緣棒操作。在雷電交加或者大雨的天氣條件下禁止操作。

2.2在拉閘操作時,一般規定為先拉斷中問相,再拉背風的邊相,最后拉斷迎風的邊相。這是因為配電變壓器由三相運行改為兩相運行,拉斷中間相時所產生的電弧火花最小,不致造成和間短路。其次是拉斷背風邊相,因為中間相已被拉開,背風邊相與迎風邊相的距離增加了1倍,即使有過電壓產生,造成相間短路的可能性也很校最后拉斷迎風邊相時,僅有配電變壓器對地的電容電流,產生的電火花則很校來源:輸配電設備網牧人1日回/月小|

2.3合閘的時候先合迎風邊相,再合背風邊相。這是因為中間相未合上,相間距離較大,即使產生較大的電弧,造成相間短路的可能性也很校最后合上中間相,僅使配電變壓器兩相運行變為三相運行,其產生的電火花很小,不會發生異常問題。

2.4因操作跌落式熔斷器很頻繁,易造成觸頭燒傷產生毛刺引起接觸不良,使觸頭過熱,彈簧壓力減小,促使觸頭接觸更為不良,如此形成惡性循環,所以,拉、合熔管時不要用力過猛,合上后,可用拉閘桿鉤住上鴨嘴向下壓幾下,再輕輕試拉，檢查是否合好。

 

3跌落式熔斷器的運行維護

3.1應按要求選擇正規廠家的合格產品并正確使用。

3.1.1熔斷器額定電流與熔體應和負荷電流值匹配,若配合不當必須進行調整。

3.1.2操作須仔細認真,嚴防蠻干,特別是合閘操作,必須使動、靜觸頭接

觸良好。

3.1.3要盡量避免跌落式熔斷器連續多次斷開額定遮斷容量,對熔管內壁為鋼紙管的熔斷器,連續斷開額定遮斷容量不應超過3次。

3.1.4熔管內必須使用正規廠家生產的標準熔體,禁止用銅絲鋁絲代替熔體,更不準用銅絲、鋁絲及鐵絲將觸頭綁扎使用。

3.1.5對新安裝或更換的熔斷器,要嚴格驗收工序,必須滿足規程質量要求。來源:www.tede.cn

3.1.6熔體熔斷后應更換新的同規格熔體,不可將熔斷后的熔體連結起來再裝入熔管繼續使用。

3.1.7應定期對熔斷器進行巡視,每月不少于1次夜間巡視,查看有無放電火花和接觸不良現象,如有問題要立即安排處理。

 

3.2春檢停電檢修時熔斷器的檢查內容。

3.2.1靜、動觸頭接觸是否吻合、緊密完好,有無燒傷痕跡。3.2.2熔斷器轉動部位是否靈活,有無銹蝕,零部件是否損壞等。

3.2.3熔體本身有否受到損傷,經長期通電后有無發熱仲長過多使得接觸不牢。

3.2.4熔管經日曬雨淋后有無損傷變形,長度有無縮短。

3.2.5絕緣子有無損傷、裂紋或放電痕跡,拆開上、下引線,用2500V兆歐表測絕緣電阻應符合要求。

3.2.6檢查熔斷器十下連接引線有無松動、放電、過熱現象等

 

Copyright ?浙江滬高電器有限公司 All Rights Reserved.  技術支持 : 百方網
浙ICP備18021871號-1